방음 채널에 관해 여쭙니다.

김태원 │ 2018-10-05

HIT

1908

햇찬넬 연결시에 찾아보니 6인치 겹치게 하고 tie-wire 18게이지로 묶거나 0.5인처 프레임스크류로 두군데 고정하라고 되어 있는데 선생님께서는 어찌 하시는지요..?

석고보드 찬넬에 고정시 스크류는 250-300간격으로 어떻게 박으시는지요? 클립에서 멀리 고정하나요 아니면 클립 부근에서 고정하시나요..?


클립을 스터드에 고정시 스틸은 fine thread 스크류를 사용하락고 되어 있는데 선생님께서는 어떤 스크류를 사용하시는지요?


좋은 주말 되시고 항상 감사드립니다.


댓글 1개

토마토2018.10.07

질문1)햇찬넬 연결시에 찾아보니 6인치 겹치게 하고 tie-wire 18게이지로 묶거나 0.5인처 프레임스크류로 두군데 고정하라고 되어 있는데 선생님께서는 어찌 하시는지요..?

답변)
레질리언트 채널 경우 만약 방의 크기가 가로 세로중 짧은 쪽이 3600mm 을 넘을 경우에는 2개를 중첩시켜 이어 붙여서 사용합니다.

레질리언트 채널을 이어 붙일때는 직결 피스(#8x19 또는 #8x25)를 사용합니다.
DIY 시공에는 짧은 피스가 작업하기 수월하므로 19mm를 추천합니다.


레질리언트 채널은 벽체와 닿지않게 할려고 10mm씩 띄우고 설치합니다.
만약 가로 세로중 짧은 벽체가 3500mm 라면 Joist 길이는 3500mm로 하면 되겠지만
레질리언트 채널은 3480mm로 잘라서 … 양쪽 벽에서 10mm씩 떨어지게 설치합니다.

만약 가로 세로중 짧은 벽 길이가 6000mm 이고 레질리언트 채널의 길이가 3600mm 이라면
하나를 더 잘라서 300mm 정도를 겹치도록 시공하면 됩니다만 최소 150mm ~ 최대 300mm 정도를 겹치도록
시공하면 됩니다. 당연히 양쪽으로 10mm씩 떨어지게 시공해야 하므로 전체 길이는 5980mm 입니다.



질문2-1)석고보드 찬넬에 고정시 스크류는 250-300간격으로 어떻게 박으시는지요?

답변)
나사못(피스)의 적정 간격은
Joist 간격이 600mm 일때는 250mm
Joist 간격이 400mm 일때는 300mm 로 하시면 됩니다.



질문2-2)클립에서 멀리 고정하나요 아니면 클립 부근에서 고정하시나요..?

답변)
방음 클립 (RSIC-1 LP)은 벽체에서 최소 75mm ~ 최대 150mm 을 띄운후 그 나머지는 600mm 간격으로 시공합니다.
그리고 그 다음에 레질리언트 채널은 양쪽벽에서 10mm 씩 띄워서 시공합니다.
그리고 그 다음에 차음석고는 양쪽 벽체에서 6.35mm 띄워서 시공하고
차음석고에 피스는 250mm ~ 300mm 간격으로 시공합니다.

그러므로 질문에 대한 대답은 … 클립 부근인지 아닌지는 중요하지 않은것 같습니다.



질문3)클립을 스터드에 고정시 스틸은 fine thread 스크류를 사용하라고 되어 있는데 선생님께서는 어떤 스크류를 사용하시는지요?

답변)
천정은 2x6 ~ 2x10 목재 조이스트를 사용합니다.
그러므로 외날 피스를 사용합니다.
보통은 검정색 외날 피스 #8 x 38mm 를 사용합니다.


특히 검정색 외날 피스가 목재와 철판 체결할 때 착 달라붙는 맛이 좋습니다.
DIY 시공이라면 단연 검정색 외날 피스를 추천합니다.

Fine Thread 피스는 얇은 철판끼리 체결할 때 … 흔들거리지 않기 위해서 사용하는 … 나사선이 좀더 촘촘한
피스입니다만 … 지금 상황과는 맞지않는것 같습니다.
왜냐면 방음클립을 벽체용 메탈 스터드에 고정할 경우는 아주 매우 드문 경우이고
지금은 천정 조이스트에 시공할 것이고 … 조이스트는 목재를 사용할 것이므로 외날 피스를 사용하시면 되겠습니다.